          消防水力濕式報警閥施工要求

          作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-18 16:40:07

            主要要求:

            消防水力濕式報警閥除應有商標、型號、規格等標志外,尚應有水流方向的永久性標志。

            消防水力濕式報警閥和控制閥閥瓣及操作機構應動作靈活、無卡澀現象,閥體內應清潔、無異物堵塞。

            水力警鈴鈴錘應轉動靈活、無阻滯現象;傳動軸密封性能好,不得有滲漏水現象。

            消防水力濕式報警閥施工應進行滲漏試驗。試驗壓力應為額定工作壓力的2倍,保壓時間不應小于5min,閥瓣處應無滲漏。

            消防水力濕式報警閥施工應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。消防水力濕式報警閥施工時應先施工水源控制閥、報警閥,然后進行報警閥輔助管道的連接。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應使水流方向一致。

            消防水力濕式報警閥施工位置應符合設計要求;當設計無要求時,消防水力濕式報警閥組應施工在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻距離不應小于0.5m;正面與墻距離不應小于1.2m;消防水力濕式報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m

            消防水力濕式報警閥組室內地面應有排水設施,排水能力應滿足報警閥調試、驗收和利用試水閥門泄空系統管道要求。

            壓力表應在消防水力濕式報警閥上便于觀測的位置。排水管和試驗閥應施工在便于操作位置。

            消防水力濕式報警閥施工應便于操作,且應有明顯開閉標志和可靠的鎖定設施。

            應使消防水力濕式報警閥前后的管道中能順利充滿水;壓力波動時,水力警鈴不應發生誤報警。

            報警水流通路上的過濾器應在延遲器前,且便于排渣操作的位置。

            以上就是關于消防水力濕式報警閥施工要求了,本文主講關鍵詞消防水力濕式報警閥施工還想了解更多消防維修,檢測,安裝這方面內容,歡迎大家前往本公司網站進行了解。

           

          消防水力濕式報警閥施工



          主站蜘蛛池模板: 亚洲av无码一区二区三区在线播放| 国产91精品一区| 免费看一区二区三区四区| 亚洲AV成人精品一区二区三区| 日产一区日产2区| 国产一区二区三区日韩精品| 国产91大片精品一区在线观看| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 日本免费一区二区在线观看| 久久一区二区明星换脸| 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 无码精品久久一区二区三区| 蜜臀AV无码一区二区三区| 97精品国产一区二区三区| 91在线看片一区国产| 色偷偷久久一区二区三区| 国产精品视频第一区二区三区| 欧洲精品无码一区二区三区在线播放| 亚洲一区无码精品色| 色综合视频一区二区三区| 国产日韩精品一区二区在线观看 | 亚洲国产精品一区二区久久| 国产精品男男视频一区二区三区| 视频一区在线播放| 国产成人精品一区在线| 免费无码一区二区三区蜜桃| 国产精品伦一区二区三级视频| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 中文字幕精品一区| 精品一区二区久久| 任你躁国语自产一区在| 一区二区和激情视频| 精品无码国产一区二区三区51安| 国产精品无码亚洲一区二区三区 | 亚洲av不卡一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区久久hs | 男人的天堂亚洲一区二区三区| 日本精品一区二区三区在线视频一 | 久久一区不卡中文字幕| 亚洲综合色一区二区三区小说| 亚洲AV无码一区二区三区电影|