北京消防檢測公司

          專業消防設施檢測,電氣防火檢測
          400-0346-119
          消防解答

          消防解答

          消防檢測公司報警閥組安裝檢測要求

          作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-09-03 15:41:25

          消防檢測公司報警閥組安裝在供水管網試壓、沖洗合格后組織實施。
          (一)報警閥組安裝與技術檢測共性要求
          1.報警閥組安裝要求
          報警閥組按照下列要求進行安裝,并通過技術檢測控制其安裝質量:
          1)按照標準圖集或者生產廠家提供的安裝圖樣進行報警閥閥體及其附屬管路的安裝。
          2)報警閥組垂直安裝在配水干管上,水源控制閥、報警閥組水流標識與系統水流方向一致。報警閥組的安裝順序為先安裝水源控制閥、報警閥,再進行報警閥輔助管道的連接。
          3)按照設計圖樣中確定的位置安裝報警閥組;設計未予明確的,報警閥組安裝在便于操作、監控的明顯位置。
          4)報警閥閥體底邊距室內地面高度為1.2m,側邊與墻的距離不小于0.5m,,正面與墻的距離不小于1.2m,報警閥組凸出部位之間的距離不小于0.5m。
          5)報警閥組安裝在室內時,室內地面增設排水設施。
          2.附件安裝要求
          報警閥組相關附件按照下列要求確定其安裝位置、進行安裝,并通過技術檢測控制其安裝質量:
          1)壓力表安裝在報警閥上便于觀測的位置。
          2)排水管和試驗閥安裝在便于操作的位置。
          3)水源控制閥安裝在便于操作的位置,且設有明顯的開、關標識和可靠的鎖定設施。
          4)在報警閥與管網之間的供水干管上,安裝由控制閥、檢測供水壓力、流量用的儀表及排水管道組成的系統流量壓力檢測裝置,其過水能力與系統啟動后的過水能力一致;干式報警閥組、雨淋報警閥組安裝檢測管路時,水流不得進入系統管網的信號控制閥。
          5)水力警鈴安裝在公共通道或者值班室附近的外墻上,并安裝檢修、測試用的閥門。
          6)水力警鈴和報警閥的連接,采用熱鍍鋅鋼管,當鍍鋅鋼管的公稱直徑為20mm時,其長度不宜大于20m。
          7)安裝完畢的水力警鈴啟動時,警鈴聲強度不小于70dB。
          8)系統管網試壓和沖洗合格后,排氣閥安裝在配水干管頂部、配水管的末端。
          (二)濕式報警閥組安裝與技術檢測要求
          濕式報警閥組除按照報警閥組安裝的共性要求進行安裝、技術檢測外,還需符合下列要求:
          1)報警閥前后的管道能夠快速充滿水;壓力波動時,水力警鈴不發生誤報警。
          2)過濾器安裝在報警水流管路上,其位置在延遲器前,且便于排渣操作。
          (三)干式報警閥組安裝及質量檢測要求
          干式報警閥組除按照報警閥組安裝的共性要求進行安裝、技術檢測外,還需符合下列要求:
          報警閥組的安裝調試與檢測驗收
          1)安裝在不發生冰凍的場所。
          2)安裝完成后,向報警閥氣室注入高度為50-100mm的清水。
          3)充氣連接管路的接口安裝在報警閥氣室充注水位以上部位,充氣連接管道的直徑不得小于15mm;止回閥、截止閥安裝在充氣連接管路上。
          4)按照消防設計文件要求安裝氣源設備,符合現行**工程建設相關技術標準的規定。
          5)安全排氣閥安裝在氣源與報警閥組之間,靠近報警閥組一側。
          6)加速器安裝在靠近報警閥的位置,設有防止水流進入加速器的措施。
          低氣壓預報警裝置安裝在配水干管一側。
          8)報警閥充水一側和充氣一側、空氣壓縮機的氣泵和儲氣罐以及加速器等部位分別安裝監控用壓力表;管網充氣壓力符合消防設計文件的規定值。
          (四)雨淋報警閥組安裝及技術檢測要求
          雨淋報警閥組除按照報警閥組安裝的共性要求進行安裝、技術檢測外,還需符合下列要求:
          報警閥組的安裝調試與檢測驗收
          1)雨淋報警閥組可采用電動開啟、傳動管開啟或者手動開啟等控制方式,開啟控制裝置安裝在安全可靠的位置,水傳動管的安裝按照濕式系統的有關要求實施。
          2)需要充氣的預作用系統的雨淋報警閥組,按照干式報警閥組有關要求進行安裝。
          3)按照消防設計文件要求,在便于觀測和操作的位置,設置雨淋閥組的觀測儀表和操作閥門。
          4)按照消防設計文件要求,確定雨淋閥組手動開啟裝置的安裝位置,以便發生火災時能安全開啟,便于操作。
          5)壓力表安裝在雨淋閥的水源一側。
          (五)預作用裝置安裝與技術檢測要求
          預作用裝置除按照報警閥組安裝的共性要求進行安裝、技術檢測外,還需符合下列要求:
          報警閥組的安裝調試與檢測驗收
          1)系統主供水信號蝶閥、雨淋報警閥、濕式報警閥等集中垂直安裝在被保護區附近,且*低環境溫度不低于4℃的室內,以免低溫使隔膜腔內的存水冰凍而導致系統失靈。
          2)在隔膜雨淋報警閥組的水源側管道法蘭和隔膜雨淋報警閥系統側出水口處分別放入密封墊,擰緊法蘭螺栓,再與系統管網連接。在濕式報警閥的平直管段上開孔接管,與由低氣壓開關、空氣壓縮機、電接點壓力表等空氣維持裝置相連接。
          3)系統放水閥、電磁閥、手動快開閥、水力警鈴、補水漏斗等部位設置排水設施,排水設施能夠將系統出水排入排水管道。
          4)將雨淋報警閥上的壓力開關、電磁閥、信號蝶閥引出線以及空氣維持裝置上的低氣壓開關、電接點壓力表引出線分別與消防控制中心控制線路相連接。
          5)水力警鈴按照濕式自動噴水滅火系統的要求進行安裝。
          6)預作用裝置安裝完畢后,將雨淋報警閥組的防復位手輪轉至防復位鎖止位置,手輪上紅點對準標牌上的鎖止位置,使系統處于伺應狀態。
          (六)報警閥組檢測方法
          采用目測觀察、尺量和聲級計測量等方法進行檢測。技術檢測具體方法和判定標準詳見竣工驗收中報警閥組的驗收方法和合格判定標準。
          消防檢測公司
          主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区三区乱码| 一区二区三区电影在线观看| 国产成人精品无码一区二区三区| 国产成人亚洲综合一区| 一区二区三区四区国产| 日韩美一区二区三区| 亚洲av无码片区一区二区三区| 国产在线视频一区| 久久精品中文字幕一区| 国产一区二区三区日韩精品| 国产精品视频一区麻豆| 老熟妇仑乱一区二区视頻| 无码人妻品一区二区三区精99 | 日韩精品一区二区三区不卡 | 精品国产a∨无码一区二区三区| 果冻传媒董小宛一区二区| 亚洲人成网站18禁止一区| 国精产品一区一区三区有限公司| 精品无人乱码一区二区三区 | 视频一区视频二区日韩专区| 精品亚洲福利一区二区| 国产精品电影一区二区三区| 日本精品3d动漫一区二区| 色欲AV蜜桃一区二区三| 午夜视频在线观看一区二区| 尤物精品视频一区二区三区| 国产精品一区二区电影| 国产一区二区在线|播放| 美女福利视频一区二区| 成人精品视频一区二区三区| 国模吧无码一区二区三区| 日韩综合无码一区二区| 国产成人无码精品一区二区三区 | 无码AⅤ精品一区二区三区| 日韩A无码AV一区二区三区| 在线观看午夜亚洲一区| 色欲精品国产一区二区三区AV| 无码人妻一区二区三区一| 在线视频精品一区| 国产婷婷一区二区三区| 蜜桃视频一区二区三区在线观看|