          北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

          作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

          北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

          ?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

          一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

          二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

          室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

          1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

          2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


          北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
          主站蜘蛛池模板: 免费一本色道久久一区| 最新中文字幕一区| 国产精品视频分类一区| 亚洲AV无码一区二区三区牲色| 亚洲AV色香蕉一区二区| 日韩有码一区二区| 一区二区精品久久| 伊人无码精品久久一区二区| 日本不卡一区二区三区视频| 无码精品前田一区二区| 日本免费一区尤物| 国产微拍精品一区二区| 精品不卡一区中文字幕| 成人一区二区三区视频在线观看| 秋霞日韩一区二区三区在线观看| 日本免费一区尤物| 真实国产乱子伦精品一区二区三区| 亚洲熟女一区二区三区| 少妇人妻偷人精品一区二区| 一区二区三区四区免费视频| 国产无线乱码一区二三区| 台湾无码AV一区二区三区| 一区二区三区四区国产| 日韩免费观看一区| 精品一区二区在线观看| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 国产成人精品无码一区二区老年人| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产 | 精品一区二区三区四区在线| 蜜桃视频一区二区三区| 亚洲电影一区二区| 精品人妻码一区二区三区| 精品黑人一区二区三区| 亚洲一区二区三区高清不卡 | 国产丝袜无码一区二区三区视频| 无码人妻久久一区二区三区免费 | 日韩人妻一区二区三区免费| 久久亚洲AV午夜福利精品一区| 精品无人乱码一区二区三区 | 波多野结衣一区视频在线| 美女视频一区三区网站在线观看|