          防火門系統的聯動控制設計要求

          作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-18 16:52:15

          防火門及防火卷簾系統的聯動控制設計

          1 防火門系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
             應由常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為常開防火門關閉的聯動觸發信號,聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出,并應由消防聯動控制器或防火門監控器聯動控制防火門關閉。
             疏散通道上各防火門的開啟、關閉及故障狀態信號應反饋至防火門監控器。
          2 防火卷簾的升降應由防火卷簾控制器控制。
          3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
             聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深 0.5m~5m 內應設置不少于 2 只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。
             手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。
          4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
             聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面。
             手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降,并應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制防火卷簾的降落。
          5 防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處、下降到樓板面的動作信號和防火卷簾控制器直接連接的感煙、感溫火災探測器的報警信號,應反饋至消防聯動控制器。
           
          主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 中文字幕不卡一区| 中文字幕乱码人妻一区二区三区 | 精品无码国产一区二区三区麻豆| 色狠狠一区二区三区香蕉蜜桃| 成人精品一区二区不卡视频| 亚洲AV日韩综合一区尤物| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 立川理惠在线播放一区| 国产一区二区三区内射高清| 国产高清在线精品一区| 91精品国产一区二区三区左线| 国产自产V一区二区三区C| 亚洲性日韩精品国产一区二区| 福利一区二区在线| 国产拳头交一区二区| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 91视频一区二区三区| 国产精品合集一区二区三区| 精品性影院一区二区三区内射| 污污内射在线观看一区二区少妇 | AV天堂午夜精品一区| 一区二区三区在线| 日韩一区二区三区精品| 一区二区视频免费观看| 国产精品成人国产乱一区| 国产亚洲自拍一区| 久久国产一区二区三区| 91精品一区二区三区在线观看| 精品无码AV一区二区三区不卡| 亚洲高清日韩精品第一区| 亚洲精品伦理熟女国产一区二区| 亚洲高清一区二区三区电影| 成人精品视频一区二区| 国产成人精品一区二区三区 | 国产视频一区二区在线观看| 国产精品视频免费一区二区三区| 精品人妻一区二区三区四区在线| 一区二区三区精品视频| 国产AV午夜精品一区二区三区|