          防火門系統的聯動控制設計要求

          作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-18 16:52:15

          防火門及防火卷簾系統的聯動控制設計

          1 防火門系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
             應由常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為常開防火門關閉的聯動觸發信號,聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出,并應由消防聯動控制器或防火門監控器聯動控制防火門關閉。
             疏散通道上各防火門的開啟、關閉及故障狀態信號應反饋至防火門監控器。
          2 防火卷簾的升降應由防火卷簾控制器控制。
          3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
             聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深 0.5m~5m 內應設置不少于 2 只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。
             手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。
          4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
             聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面。
             手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降,并應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制防火卷簾的降落。
          5 防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處、下降到樓板面的動作信號和防火卷簾控制器直接連接的感煙、感溫火災探測器的報警信號,應反饋至消防聯動控制器。
           
          主站蜘蛛池模板: 亚洲av一综合av一区| 色一情一乱一伦一区二区三欧美 | 97精品国产一区二区三区| 亚洲视频在线一区二区| 丰满爆乳一区二区三区| 人妻无码一区二区三区免费| 国产成人精品无码一区二区| 91成人爽a毛片一区二区| 亚洲日韩一区精品射精| 国产一区二区三区樱花动漫| 国产精品亚洲不卡一区二区三区| 国产精品va无码一区二区| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 日韩精品中文字幕无码一区| 国产一区二区三区小说| 精品国产毛片一区二区无码| 亚洲一区中文字幕久久| 国产精品免费视频一区| 国产在线aaa片一区二区99| 天堂va在线高清一区| 鲁大师成人一区二区三区| 无码一区二区三区免费| 国产乱人伦精品一区二区在线观看 | 国产一区内射最近更新| 国产视频一区在线观看| 国产萌白酱在线一区二区| 日本精品高清一区二区| 亚洲大尺度无码无码专线一区| 538国产精品一区二区在线| 亚洲福利秒拍一区二区| 国产美女av在线一区| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 国产亚洲一区二区在线观看| 国产一区二区三区乱码在线观看| 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 国精产品一区一区三区有限公司| 国产综合一区二区| 深夜福利一区二区| 精品亚洲A∨无码一区二区三区 | 中文字幕一区日韩在线视频| 好吊妞视频一区二区|